Sodah Опубликовано 30 сентября, 2013 #1 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Народ, кто-нибудь имел опыт вызвания уже закрытой проводки в квартире, с целью составить ее карту, и избавиться от неправильной цветовой маркировки (когда и желто-зеленый и синий и белый цвета в каждом отдельном участке - скажем кухня и комната) могут быть абсолютно от балды сделаны? Скрутки я все-рано проверить не смогу наверное на предмет качества, а вот надежду исправить хоть цветовуую маркировку и изоляцию на прбой проверить еще не потерял надежду) Электрики-строители г***ны такую мину подложили Так же хотелось бы узнать, имею ли я какое-то законное основания и у кого затребовать схемы разводки на квартиру. Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 30 сентября, 2013 #2 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 а ты думаешь она есть? А схему вызвонить тестером несложно. так же как и места скруток. Ссылка на комментарий
jvarg Опубликовано 30 сентября, 2013 #3 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 2Sodah с целью составить ее карту, и избавиться от неправильной цветовой маркировки (когда и желто-зеленый и синий и белый цвета в каждом отдельном участке Не понял, что за маркировка? У меня все провода белые. Ссылка на комментарий
GOROD Опубликовано 30 сентября, 2013 #4 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 есть спец прибор - прикладываешь прибор к стене и начинаешь водить, в месте где есть провода, прибор начинает пищать. рекомендую найти все скрутки и заменить их зифами. затем нужно также проверить заземление, если нет, то можно рядом с домом свое заземление организовать, если грунт не каменистый как в Алмате, нужно 15 кусков арматуры по 1 метру 14 муфт прибор который делает резьбу на арматуре молодок или кувалда процесс - забиваешь в землю 1 кусок арматуры, затем нарезаешь резьбу, вкручиваешь муфту и с верхней части второй кусок арматуры, вбиваешь и так 14 раз. потом провод от арматуры тянешь к себе. в квартире также нужно ставить УЗО - защита от утечек тока. Ссылка на комментарий
GOROD Опубликовано 30 сентября, 2013 #5 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Не понял, что за маркировка? У меня все провода белые. зелено-желтый - заземление серый - фаза синий - нейтраль Ссылка на комментарий
vovich3 Опубликовано 30 сентября, 2013 #6 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Sodah и у кого затребовать схемы разводки на квартиру. Теоретически... у строителей дома. Практически... никто не даст. В виду отсутствия. А для самостоятельной прозвонки трассы проводки, как ранее сказали, нужен прибор типа "XENOX MV-9" или "Сигнализатор скрытой проводки Е 121" и т.п. На рынке полно таких девайсов. Ссылка на комментарий
akyn Опубликовано 30 сентября, 2013 #7 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Как юрист и гуманитарий ничего не понимаю в электричестве, но нормативные акты полны волшебства и шаманства. "1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом; 2) при переменном однофазном токе шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки!" Ссылка на комментарий
vovich3 Опубликовано 30 сентября, 2013 #8 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) akyn Шины должны быть обозначены Все правильно. Но! Паша разбирается с проводкой в квартире, а не в ГРЩ. Так должно быть в идеале. Но как показыает опыт, монтажники подключают как хотят. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем vovich3 Ссылка на комментарий
akyn Опубликовано 30 сентября, 2013 #9 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Мдя надо принести богу электричества в жертву белую курицу и воскурить чё нить. Вообще знающие эти вещи люди точно не продали душу дьяволу? Жалко инквизиция дремлет, тут точно надо бы разбираться. Ссылка на комментарий
vovich3 Опубликовано 30 сентября, 2013 #10 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 akyn воскурить чё нить А есть? Курицу потом съедим. люди точно не продали душу дьяволу? Как воскурим... этот вопрос сможешь задать и себе. Ссылка на комментарий
akyn Опубликовано 30 сентября, 2013 #11 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) Нету! И курицы нету! Про дьявола - я так и понял, не может обычный христианин/человек книги этого всего знать и понимать! з.ы. Я собсно смотрел как перевести "вилка провода питания евро под 220 вольт", на юрыдыческий. А тут про цвета проводов наткнулся. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем akyn Ссылка на комментарий
vovich3 Опубликовано 30 сентября, 2013 #12 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) akyn Нету! И курицы нету! А-а-а-а!!! Все пропало. Не задался день. как перевести "вилка провода питания евро под 220 вольт на юрыдыческий" О как! А говоришь "Нету!". Зы. Курицу поди уже съели... Изменено 30 сентября, 2013 пользователем vovich3 Ссылка на комментарий
SlipJ Опубликовано 30 сентября, 2013 #13 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 А кто подскажет по следующей ситуации: В одной из комнат при включении пылесоса вырубает пробку. При этом если не выключая пылесос пробку поднять - все работает. Но, при выключении пылесоса опять выносит. Грешу на пробку... Ссылка на комментарий
xcb Опубликовано 30 сентября, 2013 #14 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 именно при выключении ? при включении понятно - пусковой. Мож у тебя пылесос с турбиной перед выключением дает прогон для остывания? Ссылка на комментарий
santil Опубликовано 30 сентября, 2013 #15 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 2SlipJ Возможно пылесос мощный и где то в проводке обгорел контакт. Ссылка на комментарий
SlipJ Опубликовано 30 сентября, 2013 #16 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Пылесос обычный, на 1000 ватт. именно при выключении ? при обоих... Мож у тебя пылесос с турбиной перед выключением дает прогон для остывания? разве что они все с турбинами, потому как этот новый, а до этого был старый (лет 8-9) и они оба так. Ссылка на комментарий
jvarg Опубликовано 30 сентября, 2013 #17 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 зелено-желтый - заземлениесерый - фазасиний - нейтраль Это с какого года действует? У меня что в родительском доме, что в нынешнем - обычные советские алюминиевые провода в белой изоляции. Что фаза, что ноль. Заземление вообще отсутствует как класс. Правда, и тот и другой дом построены лет 40 назад. Ссылка на комментарий
Sodah Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор #18 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) А кто подскажет по следующей ситуации:В одной из комнат при включении пылесоса вырубает пробку. При этом если не выключая пылесос пробку поднять - все работает. Но, при выключении пылесоса опять выносит. Грешу на пробку... Я бы задумался о целостности изоляции. Такое ощущение, что пробивает где-то изоляцию при повышении тока. Херовая вещь. По идее надо тебе электрика, чтобы они сопротивление изоляции пробил мегаомметром. Если мое предположение подтвердится, тебе надо менять нахрен эту проводку, потому как как правило пробивает на железо или на сырое место (ну т.е. как бы в стене вода а в ней с поврежденной изоляцией провод лежит). Правда, и тот и другой дом построены лет 40 назад. Ну так по идее, нынешнее ПУЭ запрещает скрутки делать, чего совсем не было 40 лет назад. Про провода алюминевые, ооо это песня. Хорошо тогда сечения жилы не жалели. Хреновая вобщем картина с современной точки зрения. --------------- По моему вопросу - Все давно уже в стенах (в панельном доме , думаю представляете, как где именно)? Соед - коробки от строителей давно закрыты подвесным потолком и прочей поипенью. Т.е из так просто не откроешь, даже если найдешь где они. Цветовая маркировка - про красный, это что-то... Я на взрыво-пожароопасном предприятии не сразу красный найду, а вы в квартире хотите (хотя может именно потому что взрывопожаро... тут красный другое значение имеет). Хотя надо признать и у меня есть пара красных проводов. Да будет вам известно - серый, синий, белый. ж-з наше все (простых потребителей). Ремарка : не используйте ПУНП, если вам дорого ваше жилье. Про то где проложена проводка и как определить с прибором я в принципе в курсе. Мне не понятен алгоритм разводки от строителей по квартире, как итог, вызвонить это не представляется возможным (этакий реверс-инжиниринг был бы возможен, если бы у меня все соединительные коробки было возможно открыть, тогда легче, тока свет и розетки понять как подсоединены - вызвонить). Вобщем счас картинку самого щитка покажу, чтобы был понятен уровень бедствия. Ну то есть общее качество собранного. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Sodah Ссылка на комментарий
Ulix Опубликовано 30 сентября, 2013 #19 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) 2GOROD процесс - забиваешь в землю 1 кусок арматуры, затем нарезаешь резьбу, вкручиваешь муфту и с верхней части второй кусок арматуры, вбиваешь и так 14 раз. потом провод от арматуры тянешь к себе. ИМХО, проще и надежней несколько уголков 2-3 м и соединить полосой. 2SlipJ В одной из комнат при включении пылесоса вырубает пробку А какая проводка - Eвро, древовидная или обычное кольцо? Автоматы не проверял? На эту цепь кроме пылесоса еще что подключается? 2jvarg Это с какого года действует? У меня что в родительском доме, что в нынешнем - обычные советские алюминиевые провода в белой изоляции. Что фаза, что ноль. Заземление вообще отсутствует как класс. Это TN-C, а у камрада TN-C-S. 2Sodah Мне не понятен алгоритм разводки от строителей по квартире, как итог, вызвонить это не представляется возможным Да вроде нормальный щиток. Провода конечно говно, похоже 1,5 кв. Белые - фаза, синие и красные - ноль, ж-з - земля. Хотя непонятна группа проводов на шине выше группы автоматов слева и вверху. Живешь в частном доме? ЗЫ Вопрос снимается, вижу что в квартире )) В доме похоже своего контура нет, сделать его будет проблематично. Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Ulix Ссылка на комментарий
Sodah Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор #20 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Белые - фаза, синие и красные - ноль, ж-з - земля. т.е заходящие на колодки земли и нейтрали все цвета радуги это нормально ? оО Ссылка на комментарий
Ulix Опубликовано 30 сентября, 2013 #21 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) 2Sodah ВВГ разные бывают, поэтому на нейтраль пускают цветные провода какие есть. Нейтраль объединяется с землей (ж-з провод). Судя по всему, проводка была доработана после сдачи дома - слева за УЗО стоят 3 автомата,, я так понимаю квартира 3-х комнатная? Провод не могу разобрать - 1,5 или 2,5 кв.? Слева и справа вверху - это 0, уходящий в квартиру. Фаза судя по всему белая. Хотя вру ( Сколько квартир? 1 щит на 2 этажа что ли?? Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Ulix Ссылка на комментарий
Svetlako Опубликовано 30 сентября, 2013 #22 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) 2SlipJ В одной из комнат при включении пылесоса вырубает пробку. При этом если не выключая пылесос пробку поднять - все работает. Но, при выключении пылесоса опять выносит. Грешу на пробку... Пусковой ток в эл.двигателях может в два раза превышать штатный (длительно - если плохой пусковой момент; например, подшипник начал разваливаться...). "Пробка" срабатывает на превышение величины тока. Если есть в квартире "силовая" розетка, у которой провод толще и автомат выше по амперажу - подключай пылесос к ней. Если нет - сделай такую силовую проводку и розетку. Если лень, временно замени автомат (пробку) на следующий уровень (стоит небось 16А, подними до 20А, но потом не ругайся) Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Svetlako Ссылка на комментарий
Ulix Опубликовано 30 сентября, 2013 #23 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Слева приходящие фаза и 0, фаза уходит вниз, где расключается на группу из 6 автоматов (номинал плохо виден). Но УЗО, ведущих в квартиры - 2 ??. УЗО судя по всему объединены с автоматом (я в них не силен, нужно смотреть название).Что за группа из 3 автоматов 16 А слева от УЗО? Вообще, хорошо бы узнать марку УЗО - как то непонятно они подключены.. 0 приходит на шину слева вверху (светло-синие провода), затем куда то уходят 3 темно-синих провода? WTF?? Затем оттуда же уходят 3 желто-зеленых провода? Шина справа вверху похоже земля. Теоретически, эти шины объединяются на центральной.. Это общедомовой щиток что ли? Почему 3 белых провода заглушены? В общем, погорячился я насчет похвалы щиту )) Тут бы более общую картину глянуть.. Ссылка на комментарий
Sodah Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор #24 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 ВВГ разные бывают, поэтому на нейтраль пускают цветные провода какие есть. Все что от строителей, моталось с одной катушки, какие нахрен разные ВВГ. Судя по всему, проводка была доработана после сдачи дома - слева за УЗО стоят 3 автомата,, я так понимаю квартира 3-х комнатная? Так точно. Доработка была, только не по комнатам, а на силовое оборудование. Провод не могу разобрать - 1,5 или 2,5 кв.? Слева и справа вверху - это 0, уходящий в квартиру. От строителей что - 1.5, мое - 2.5 Фаза судя по всему белая. Вообще как раз с фазой проблем нет , хотя эти идиоты и умудрились в нескольких местах рвать не фазу а ноль (когда люстры вешали, изматерились). Проблема , где земля, где нейтраль, и где вообще пара проводов (в коридоре хз зачем выведен кабель на котором ничего нет по напруге). Вобщем микс от таджикистан проффесионалишь... Ссылка на комментарий
Ulix Опубликовано 30 сентября, 2013 #25 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 2Sodah где вообще пара проводов (в коридоре хз зачем выведен кабель на котором ничего нет по напруге) Судя по всему, там 3 неподключенных кабеля- они как раз и заглушенны. Зачем? мое - 2.5 Темно-синий, красный и темный желто-зеленный? Все что от строителей, моталось с одной катушки, какие нахрен разные ВВГ. Ну если исходить из предыдущего абзаца, светло-синий - 0, белый-фаза, светло-желтый - земля. В общем, моего опыта здесь явно недостаточно.. Ссылка на комментарий